Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)?
Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?
Kdo takové pravidlo zmiňuje ?
V připojovacích podmínkách EGD pro ELEKTROMĚROVÝ rozvaděč ( nikoliv instalaci) je požadován vypínač instalace o STEJNÉ nebo vyšší hodnotě jako hlavní smluvní jistič před elektroměrem, viz
Požadavky na umístění , provedení a zapojení....odst 10.3 .
Pokud se jedná o hlavní vypínač ( nikoliv jistič) v rozvaděči RH v instalaci, měl by mít hodnotu alespoň jmenovitého proudu rozvaděče na štítku.
Jinak nevím čeho by se mělo takové "pravidlo" týkat.